3 résultats trouvés

par Max408
14 oct. 2025, 11:34
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M340 NOC0401 ATV320 DTM données instables
Réponses : 4
Vues : 1543

Re: M340 NOC0401 ATV320 DTM données instables

Bonjour, désolé pour le délai, je pensais avoir fait une update.

Le problème venait d'une V16 installée précédemment dans le pc et mal désinstallé.
En changeant de pc le problème n'apparaissait plus. Après une désinstallation complète et réinstallation, plus de soucis.
par Max408
02 oct. 2024, 19:55
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M340 NOC0401 ATV320 DTM données instables
Réponses : 4
Vues : 1543

Re: M340 NOC0401 ATV320 DTM données instables

Bonjour,
Je suis sur control expert V15.2.

J'ai trouvé ce matin que c'est le DTM du WAGO fait a partir d'un EDS qui cause le problème.
Comme c'est de l'Ethernet IP, il me semble que la seule solution pour le remplacer est un DATA exchange.

Depuis les messages explicites de la Noc j'arrive à ...
par Max408
01 oct. 2024, 19:42
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M340 NOC0401 ATV320 DTM données instables
Réponses : 4
Vues : 1543

M340 NOC0401 ATV320 DTM données instables

Bonjour,
Je suis bloqué depuis quelque jours sur un problème de communication, je n'ai trouvé aucun sujet qui y ressemble sur le forum. J'espère que vous pourrez m'aider.

Pour mon projet, nous devons connecter une M340 via une NOC 0401 à divers équipements :
7 variateurs ATV320 en Modbus par dtm ...