Re,
J'ai bien dit, j'ai trouvé une erreur , et j'ai fait des essais , du coup la capture d'écran, c'est un essai!!!
Effectivement, pourquoi faire simple et si j'avais voulu incrémenté une variable deux fois, j'aurai fait +2... car dans ce cas l'incrément ne fonctionne qu'une seule fois.
En fait ...
129 résultats trouvés
- 21 août 2026, 08:21
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Une histoire de front montant
- Réponses : 6
- Vues : 1705
- 20 août 2026, 15:10
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Une histoire de front montant
- Réponses : 6
- Vues : 1705
Une histoire de front montant
Salut les copains,
Dans un programme j'ai trouvé une erreur, oui oui, ca arrive! lol!
En fait une entrée qui est recopiée dans un bit, pour ensuite sur front montant de ce bit incrémenté un mot (mot:=mot+1)
Et plus loin dans le programme, exactement les mêmes ligne avec les mêmes bit et mot ...
Dans un programme j'ai trouvé une erreur, oui oui, ca arrive! lol!
En fait une entrée qui est recopiée dans un bit, pour ensuite sur front montant de ce bit incrémenté un mot (mot:=mot+1)
Et plus loin dans le programme, exactement les mêmes ligne avec les mêmes bit et mot ...
- 28 mai 2026, 12:26
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : perte de données tsxp574634
- Réponses : 5
- Vues : 1662
Re: perte de données tsxp574634
Salut,
J'ai déjà eu ce genre de truc, je m'en étais sortie en allant dans les propriétés de la variable, il y a une case à cocher, save ou rémanente, je ne sais plus bien...
J'ai déjà eu ce genre de truc, je m'en étais sortie en allant dans les propriétés de la variable, il y a une case à cocher, save ou rémanente, je ne sais plus bien...
- 02 sept. 2025, 08:46
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : maintient sous tension à l'arrêt
- Réponses : 4
- Vues : 3656
Re: maintient sous tension à l'arrêt
Salut,
Avec le variateur ca ne me dis rien... Je serai curieux de voir, si ca existe, comment c'est géré.
Il y a bien l'injection de courant pour faire freiner le moteur, mais c'est sur une courte période.
Par contre nous avons une application, ou nous faisons chauffer les enroulement d'un moteur ...
Avec le variateur ca ne me dis rien... Je serai curieux de voir, si ca existe, comment c'est géré.
Il y a bien l'injection de courant pour faire freiner le moteur, mais c'est sur une courte période.
Par contre nous avons une application, ou nous faisons chauffer les enroulement d'un moteur ...
- 22 août 2025, 12:43
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : hystérésis avec M241
- Réponses : 8
- Vues : 3417
Re: hystérésis avec M241
Salut,
Avec un automaintien,
Tu appel ta bobine si entrée ana >X puis en parallèle, tu mets un contact de ta bobine et valeur >Y, ce qui maintiendra ta bobine, histoire de vider un peu...
Avec bien sur X et Y à ta convenance, mais intelligemment pour que cela fonctionne!
Sinon, du filtrage sur ...
Avec un automaintien,
Tu appel ta bobine si entrée ana >X puis en parallèle, tu mets un contact de ta bobine et valeur >Y, ce qui maintiendra ta bobine, histoire de vider un peu...
Avec bien sur X et Y à ta convenance, mais intelligemment pour que cela fonctionne!
Sinon, du filtrage sur ...
- 18 mars 2025, 15:10
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M580 - Fonction RE (détection de front montant)
- Réponses : 13
- Vues : 7620
Re: M580 - Fonction RE (détection de front montant)
Hello,
Il faut utiliser les fonctions R_TRIG ou F_TRIG.
Il faut utiliser les fonctions R_TRIG ou F_TRIG.
- 15 janv. 2024, 08:55
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Unity] Compréhension Scrutation Langage ST
- Réponses : 36
- Vues : 13433
Re: [Unity] Compréhension Scrutation Langage ST
Salut,
cela aurait été un peu plus simple en utilisant l'outil grafcet, idéal pour faire ce genre de choses!
J'aurai aussi regroupé les affectations de sorties, histoire de tout avoir au même endroit, et c'est plus sympa à lire, mais ce n'est que mon avis.
IF Nbr_carton <=Nbr_carton_Consigne and ...
cela aurait été un peu plus simple en utilisant l'outil grafcet, idéal pour faire ce genre de choses!
J'aurai aussi regroupé les affectations de sorties, histoire de tout avoir au même endroit, et c'est plus sympa à lire, mais ce n'est que mon avis.
IF Nbr_carton <=Nbr_carton_Consigne and ...
- 12 janv. 2023, 16:36
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] Grafcet ecostructure controle expert(unity pro)
- Réponses : 12
- Vues : 5830
- 12 janv. 2023, 12:16
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M221] stocker une valeur analogique
- Réponses : 12
- Vues : 3624
Re: [M221] stocker une valeur analogique
Salut,
Perso, pour le pesage, installation à vide, en état initial, tarage sur l'organe de pesage donc %MW101 := %IW0.200 := 0
Pour peser quelque chose, mémorisation du poids avant de commencer à peser -> %MW102:=%MW101, A un instant donnée, pas en permanence.
Puis pour avoir le poids de ce que ...
Perso, pour le pesage, installation à vide, en état initial, tarage sur l'organe de pesage donc %MW101 := %IW0.200 := 0
Pour peser quelque chose, mémorisation du poids avant de commencer à peser -> %MW102:=%MW101, A un instant donnée, pas en permanence.
Puis pour avoir le poids de ce que ...
- 06 janv. 2023, 08:28
- Forum : Mesures
- Sujet : Entrée analogique passive en active
- Réponses : 19
- Vues : 17732
Re: Entrée analogique passive en active
Salut,
En fait actif, passif, (c'est étonnant qu'il n'y ai pas de blague...!!! LOL!!!) c'est une histoire d'alimentation.
Actif c'est que l'appareil fourni l'alim, et passif qu'il ne le fourni pas.
Du coup, dans une boucle, il faut obligatoirement un élément actif, et un ou plusieurs éléments ...
En fait actif, passif, (c'est étonnant qu'il n'y ai pas de blague...!!! LOL!!!) c'est une histoire d'alimentation.
Actif c'est que l'appareil fourni l'alim, et passif qu'il ne le fourni pas.
Du coup, dans une boucle, il faut obligatoirement un élément actif, et un ou plusieurs éléments ...