Re: Interopérabilité programmation
Hello,
Il y a l'initiative "Universal Automation", il y a de plus en plus de membres, même Omron, Honeywell, Belden, ...
A voir si ça prend : https://universalautomation.org/
je ne connaissais pas. Des initiatives naissent mais sans vrai projet qui décolle. Je pense que les fabricants d ...
- 12 avr. 2026, 15:49
- Forum : Parlez de tout
- Sujet : Interopérabilité programmation
- Réponses : 5
- Vues : 1285
Interopérabilité programmation
Bonjour à tous,
Un sujet pour avoir un peu vos retour sur l'interopérabilité en programmation. Est ce que pour vous c'est réel d'avoir 1 outil de programmation qui permette de programmer des automates de fabricants différents sans avoir à bidouiller quoique ce soit, sans limitation, avec la ...
Un sujet pour avoir un peu vos retour sur l'interopérabilité en programmation. Est ce que pour vous c'est réel d'avoir 1 outil de programmation qui permette de programmer des automates de fabricants différents sans avoir à bidouiller quoique ce soit, sans limitation, avec la ...
- 12 avr. 2026, 15:44
- Forum : Parlez de tout
- Sujet : à la retraite
- Réponses : 18
- Vues : 3343
Re: à la retraite
@Bruce :
Mes moulinettes ne sont pas transmissibles, pas d’interface, pas de commentaires.
Moi même quand je reviens dessus je comprends pas ce que j’ai voulu faire. Lol
Pendant que j'y pense, tu pourrais utiliser l'IA et donner une vraie interface aux moulinettes ça fait super projet de ...
- 12 avr. 2026, 15:14
- Forum : Siemens
- Sujet : Difference S7-1500
- Réponses : 3
- Vues : 727
Re: Difference S7-1500
La CPU ET200SP est au format et200 et te permet d'utiliser des module et200 directement, elle se monte sur rail din. Ces CPU sont également limitées en performances par rapport aux autres mais ça en fait une solution plus économique également tout dépend du type de machine. La connectivité réseau ...
- 16 mars 2026, 21:14
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Redondance de CPUs M580
- Réponses : 5
- Vues : 1919
Re: Redondance de CPUs M580
Salut,
Tu ne peux pas mettre de NOC dans un rack X80 sur une architecture redondante, elles ne peuvent que s'installer dans les racks redondants. Sur les racks X80 il faut utiliser des cartes NOS.
Merci Fish pour ton retour.
Le NOS apparemment serait un switch. La question que je me pose est ...
- 09 mars 2026, 22:04
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Redondance de CPUs M580
- Réponses : 5
- Vues : 1919
Re: Redondance de CPUs M580
Bonjour,
ça dépend ! Tu veux que tes réseaux sur les NOC soient en redondance ou pas ?
Actuellement j'ai une station simplex avec des NOCs qui communiquent avec plusieurs equipements. Le besoin c'est juste de transformer la station actuelle en station redondante. Il n'y a pas un besoin de ...
- 09 mars 2026, 11:02
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Redondance de CPUs M580
- Réponses : 5
- Vues : 1919
Redondance de CPUs M580
Bonjour a tous,
Au niveau des CPUs M580, je souhaite partir d'une CPU simplex a CPU redondante. Actuellement j'ai 2 cartes NOC et des chassis RIO sur la CPU serie 40 simplex.
Pour la migration pensez vous qu'il soit possible de deplacer les 2 cartes NOC sur un chassis RIO ? Ou alors ilfaut ...
Au niveau des CPUs M580, je souhaite partir d'une CPU simplex a CPU redondante. Actuellement j'ai 2 cartes NOC et des chassis RIO sur la CPU serie 40 simplex.
Pour la migration pensez vous qu'il soit possible de deplacer les 2 cartes NOC sur un chassis RIO ? Ou alors ilfaut ...
- 07 mars 2026, 10:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M580] ADDR vers ADDMX
- Réponses : 8
- Vues : 3001
Re: [M580] ADDR vers ADDMX
A TESTER à tout hasard
Exemple: Lecture sur l'équipement 192.168.1.203 en ModBus tcp/ip
if not %MW0.0 then
%MW2:=10;(*Time-Out obligatoire*)
READ_VAR(ADDMX('BMEP58_ECPU_EXT{192.168.1.203}TCP.MBS'),'%MW',10,50,%MW0:4,%MW4000:50);
end_if;
ps :
Pour tester la syntaxe faire la requête sur soi même ...
- 15 nov. 2025, 13:33
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Limiter l'accès à une zone mémoire M580
- Réponses : 9
- Vues : 2667
Re: Limiter l'accès à une zone mémoire M580
Le modbus est un protocole des annees 70 (a un poil de cul pres certes :D )
Il a été concu pour répondre aux problemes de l'époque, avec les moyens de l'époque. C'est a dire PAS la sécurité.
Si on veux de la sécurité, il faut utiliser des protocoles concus pour la sécurité. Comme l'OPC UA par ...