3 résultats trouvés

par JCF
14 août 2026, 11:48
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : ModBus S71500 - M340 NOC401.2
Réponses : 4
Vues : 154

Re: ModBus S71500 - M340 NOC401.2

Merci ça fonctionne. J’utilisais le read_var en ladder avec la même chose mais cela ne fonctionnait pas. Seul interrogation comment passer le mw0:4 en ladder ? Et que signifie t’il ? Je pense qu’il explique mon problème.

Une idée pourquoi côté Siemens j’arrive à écrire directement sur la cpu et ...
par JCF
14 août 2026, 10:52
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : ModBus S71500 - M340 NOC401.2
Réponses : 4
Vues : 154

ModBus S71500 - M340 NOC401.2

Bonjour à tous,

Je vais commencer par exposer ce qui fonctionne, puis je détaillerai ma demande d'aide.

Je cherche à établir une communication Modbus entre une CPU 1516F Siemens et un M340 équipé d'une carte NOC 401.2.

Si je passe par le port Ethernet de la CPU M340 :

MB_SERVER côté Siemens ...
par JCF
10 août 2022, 12:33
Forum : Siemens
Sujet : [TIA V16] Selection recette depuis API
Réponses : 1
Vues : 861

[TIA V16] Selection recette depuis API

Bonjour,

Sur un projet en TIA PORTAL V16, j'ai des recettes géré directement sur un RunTime via l'option Recipes.
Problème: Le nom de la recette à produire devra maintenant descendre directement sur l'API depuis une base de données et ne sera plus séléctionné sur le RunTime.

Je souhaiterai pouvoir ...