5 résultats trouvés
- 24 mars 2022, 09:37
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Migration PL7 vers Unity sur TSX P57203M -> TSXP57204M
- Réponses : 25
- Vues : 7430
Re: Migration PL7 vers Unity sur TSX P57203M -> TSXP57204M
Bon j'ai enfin reussis a rentrer en com avec l'automate mais maintenant c'est au niveau de l'os loader qu'il y 'a un probléme : essai de connection à un appareil non automate
- 23 mars 2022, 18:34
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Migration PL7 vers Unity sur TSX P57203M -> TSXP57204M
- Réponses : 25
- Vues : 7430
Re: Migration PL7 vers Unity sur TSX P57203M -> TSXP57204M
Bon premier problème, apres le redemarage a froid le voyant TER et ERR allumé, communication impossible avec l'automate donc impossible de passer a l'étape finale ...
Si quelqu'un a des pistes je suis preneur
Si quelqu'un a des pistes je suis preneur
- 23 mars 2022, 17:02
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Migration PL7 vers Unity sur TSX P57203M -> TSXP57204M
- Réponses : 25
- Vues : 7430
Re: Migration PL7 vers Unity sur TSX P57203M -> TSXP57204M
Merci beaucoup, effectivement j'ai pu lire quelque poste ou la cpu a finit en sapin de noël. Je vais faire tout mon possible afin qu'il n'y ai pas de perte d'allim ansi que de com.
Je vous ferai un petit retour une fois l'operation terminée.
Je vous ferai un petit retour une fois l'operation terminée.
- 23 mars 2022, 16:54
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Migration PL7 vers Unity sur TSX P57203M -> TSXP57204M
- Réponses : 25
- Vues : 7430
Re: Migration PL7 vers Unity sur TSX P57203M -> TSXP57204M
J'ai oublié de me presenter, excusez moi. Actuellement en dernière année de bts au sein d'un site pétrochimique du sud de la françe, mon projet de fin d'étude porte sur la migration de cette magnifique CPU, je monte aussi en parralele un dossier complet permetant le plug and play d'un M580 si besoin.
- 23 mars 2022, 16:49
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Migration PL7 vers Unity sur TSX P57203M -> TSXP57204M
- Réponses : 25
- Vues : 7430
Migration PL7 vers Unity sur TSX P57203M -> TSXP57204M
Bonjour à tous,
Quelqu'un disposerait t'il encore des 2 fichiers .bin permetant la migration de l'os de la cpu ( TSXP57203M ) ?
Les fichier ressemblerai à ça en théorie : Pl7_to_Unity_204.bin ; TSXP57204M_V270.bin
En vous remerciant d'avance
Quelqu'un disposerait t'il encore des 2 fichiers .bin permetant la migration de l'os de la cpu ( TSXP57203M ) ?
Les fichier ressemblerai à ça en théorie : Pl7_to_Unity_204.bin ; TSXP57204M_V270.bin