PHOENIX CONTACT Thermomark prime
Parfait pour transport sur chantier.
Mais prévoir quelque mois à l'avance l'achat des consommables et faire du stock.
Et si qq'un a un bon plan pour un fournisseur qui a du stock je suis preneur.
3 résultats trouvés
- 22 févr. 2022, 08:50
- Forum : Electricité
- Sujet : Etiquettes repère de fils
- Réponses : 3
- Vues : 1395
- 22 févr. 2022, 08:31
- Forum : Electricité
- Sujet : Emplacement d'un TOR différentiel
- Réponses : 7
- Vues : 2526
Re: Emplacement d'un TOR différentiel
Merci pour vos réponses
Oui il faut refaire le régime de neutre. Sur l’installation d'origine il y avait le TOR mais pas la terre de raccorder :shock: à la sortie du transformateur.
Mais j'avais un doute du fonctionnement pendant que un ou des contacteurs (valable pour les fusibles) sont ouvert ...
Oui il faut refaire le régime de neutre. Sur l’installation d'origine il y avait le TOR mais pas la terre de raccorder :shock: à la sortie du transformateur.
Mais j'avais un doute du fonctionnement pendant que un ou des contacteurs (valable pour les fusibles) sont ouvert ...
- 21 févr. 2022, 10:56
- Forum : Electricité
- Sujet : Emplacement d'un TOR différentiel
- Réponses : 7
- Vues : 2526
Emplacement d'un TOR différentiel
Bonjour,
Je ne suis pas sur du bonne emplacement du TOR pour la détection d'un défaut terre sur le schéma ci-joint
Doit il plutôt être au dessus des fusibles et englobé tout les câbles sortant du transformateur
J'aurai besoin de vos connaissances
En vous remerciant
Niniel
Je ne suis pas sur du bonne emplacement du TOR pour la détection d'un défaut terre sur le schéma ci-joint
Doit il plutôt être au dessus des fusibles et englobé tout les câbles sortant du transformateur
J'aurai besoin de vos connaissances
En vous remerciant
Niniel