158 résultats trouvés

par MarcoTheWindows
14 avr. 2026, 17:18
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : tablette durcie
Réponses : 5
Vues : 603

Re: tablette durcie

Salut,
Va voir chez ATHESI, matériel (presque) français, multi-formats et plein d'options, délai et prix compétitifs.

Marc
par MarcoTheWindows
27 mars 2026, 08:47
Forum : Siemens
Sujet : TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB
Réponses : 6
Vues : 922

Re: TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB

Bonjour,
Merci du retour: la rémanence est activée et la reprise à chaud se passe bien; c'est dans le cas d'une longue coupure que j'ai besoin des valeurs modifiées.

Marc
par MarcoTheWindows
26 mars 2026, 16:08
Forum : Siemens
Sujet : TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB
Réponses : 6
Vues : 922

TIA PORTAL / Ecriture valeur de départ sur DB

Bonjour,
Savez-vous s'il possible d'automatiser la ré-écriture automatique de valeurs de départ dans un DB dans TIA PORTAL ?
J'explique: sur une installation de régulation de boucles d'eau, des valeurs de DB peuvent être modifiées par les opérateurs habilités, le but est de mettre à jour les valeurs ...
par MarcoTheWindows
11 mars 2026, 17:29
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Pilotage ATV320 via M340/NOC0401
Réponses : 6
Vues : 780

Re: Pilotage ATV320 via M340/NOC0401

Bonjour,
Tu as les explications sur le lien suivant.

Marc
par MarcoTheWindows
09 mars 2026, 15:37
Forum : Mitsubishi Electric
Sujet : Connexion et modification automate A0J2CPU
Réponses : 4
Vues : 1114

Re: Connexion et modification automate A0J2CPU



Salut JC,
Merci pour les infos.

Pour le câble, c'est parfait.
Pour le soft: je vais essayer Gx Works2 que j'ai sur une VM, sinon je m'amuserais avec Medoc.

Marc


J'ai fait l'essai pour toi et ça marche pas...il te dit d'ouvrir GX Developer et en effet là on peut créer un projet pour un A ...
par MarcoTheWindows
09 mars 2026, 15:17
Forum : Mitsubishi Electric
Sujet : Connexion et modification automate A0J2CPU
Réponses : 4
Vues : 1114

Re: Connexion et modification automate A0J2CPU

Salut JC,
Merci pour les infos.

Pour le câble, c'est parfait.
Pour le soft: je vais essayer Gx Works2 que j'ai sur une VM, sinon je m'amuserais avec Medoc.

Marc
par MarcoTheWindows
09 mars 2026, 13:43
Forum : Mitsubishi Electric
Sujet : Connexion et modification automate A0J2CPU
Réponses : 4
Vues : 1114

Connexion et modification automate A0J2CPU

Bonjour,
Je dois récupérer le programme d'un automate Mitsubishi A0J2CPU, pour ça je dispose du logiciel Melsec Medoc V2.30 et d'un câble SC-09 (que je dois commander). Questions:
- existe t'il une alternative plus récente que Melsec Medoc? Si oui, laquelle ?
- existe t'il une alternative au câble ...
par MarcoTheWindows
04 mars 2026, 10:30
Forum : Siemens
Sujet : Téléchargement firmware 4.1.2 – CPU S7-1200 G2
Réponses : 3
Vues : 1742

Re: Téléchargement firmware 4.1.2 – CPU S7-1200 G2

Va sur: https://sieportal.siemens.com/
Créé un compte
Tu peux ensuite chercher et télécharger le firmware de ton automate:
firmware update.jpg
Marc
par MarcoTheWindows
04 mars 2026, 08:27
Forum : Siemens
Sujet : Téléchargement firmware 4.1.2 – CPU S7-1200 G2
Réponses : 3
Vues : 1742

Re: Téléchargement firmware 4.1.2 – CPU S7-1200 G2

Bonjour,
Tu cherches le lien pour télécharger le firmware ou la méthode pour upgrader l'automate ?

Marc
par MarcoTheWindows
02 mars 2026, 09:21
Forum : Siemens
Sujet : cable programmation simatic S5 95U
Réponses : 4
Vues : 2020

Re: cable programmation simatic S5 95U

Bonjour,
Lors de ma dernière modification en S5, j'ai utilisé un câble 6ES5734-2BFOO et une PG avec port série TTY/V.24.
Si tu n'as pas de PG, tu peux utiliser un convertisseur IBH LINK S5++ ou équivalent.

Marc