8 résultats trouvés

par OliveAPI
16 sept. 2020, 16:58
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Afficheur HMIGTO6310, carte SD et protection en écriture
Réponses : 4
Vues : 2541

Re: Afficheur HMIGTO6310, carte SD et protection en écriture

Bon le problème semble résolu,

Je viens de tester avec une nouvelle carte SD (achetée pour l'occasion), une SANDISK SDHC 16 Gb.
J'ai fait un premier essai sans formater, le même défaut apparait.
Puis je l'ai formaté FAT32 avec unité d'allocation 8192 ko, puis tente un transfert qui arrive cette ...
par OliveAPI
16 sept. 2020, 10:02
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Afficheur HMIGTO6310, carte SD et protection en écriture
Réponses : 4
Vues : 2541

Re: Afficheur HMIGTO6310, carte SD et protection en écriture



J'avais eu pas mal d'embêtement pour y mettre le programme au départ...


Quels embêtements ?
J'ai installé pas mal de HMIGTO et (je touche du bois), j'ai jamais eu de galère à la mise en service.
Toujours effectué mes transferts par ethernet, même sur des terminaux "puceaux". Encore hier sur ...
par OliveAPI
15 sept. 2020, 15:01
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Afficheur HMIGTO6310, carte SD et protection en écriture
Réponses : 4
Vues : 2541

Afficheur HMIGTO6310, carte SD et protection en écriture

Bonjour à tous,

Dans le cadre d'un projet je travaille notamment sur un afficheur MAGELIS HMIGTO6310.
J'avais eu pas mal d'embêtement pour y mettre le programme au départ, jusqu'à trouver sur le net qu'il fallait y mettre une carte SD, le service info m'en a donc prêté une d'appareil photo de 30 go ...
par OliveAPI
18 août 2020, 08:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : EXPERT CONTROL 14.1: Erreur démarrage d'un .stu/ Problème d'EDS
Réponses : 6
Vues : 5838

Re: EXPERT CONTROL 14.1: Erreur démarrage d'un .stu/ Problème d'EDS

Bonjour dpo et Bernardo59,

J'ai trouvé un fichier ".sta" que mon collègue avait sauvegardé et en essayant de l'ouvrir avec lui ça a fini par fonctionner! J'étais pourtant sûr d'avoir tenté auparavant sans succès, c'est bizarre.
Mais mon projet est à présent ouvert et modifiable!
par OliveAPI
06 août 2020, 12:03
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : EXPERT CONTROL 14.1: Erreur démarrage d'un .stu/ Problème d'EDS
Réponses : 6
Vues : 5838

Re: EXPERT CONTROL 14.1: Erreur démarrage d'un .stu/ Problème d'EDS

Merci pour vos réponses,


slts,
il faut demander à ton collègue de t'envoyer le fichier *.ZEF à la place du *.STU


Demandé, j'attends qu'il me l'envoie à présent...


Bonjour,

Le problème ne vient peut-être pas d'un fichier EDS mais d'une bibliothèque manquante...
En effet à partir de ...
par OliveAPI
06 août 2020, 10:42
Forum : Présentation
Sujet : OliveAPI: Roboticien prestation débutant dans l'intégration et l'autom.
Réponses : 5
Vues : 3121

Re: OliveAPI: Roboticien prestation débutant dans l'intégration et l'autom.

Merci pour vos messages!


Bienvenu ami cyborg !


... les 5% étant deux projets ou j'avais été vendu à des intégrateurs.

Sinon, l'esclavagisme a été aboli en 1848 :D


... rien que l'installation des soft pour y programmer (je viens d'être mis sur du SCHNEIDER j'arrive même pas à installer le ...
par OliveAPI
06 août 2020, 08:56
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : EXPERT CONTROL 14.1: Erreur démarrage d'un .stu/ Problème d'EDS
Réponses : 6
Vues : 5838

EXPERT CONTROL 14.1: Erreur démarrage d'un .stu/ Problème d'EDS

Bonjour,

Pour mettre dans le contexte j'ai reçu la partie automate d'un projet dont le programme a déjà été fait par un collègue...
Donc j'installe les softs qui vont bien et tente d'ouvrir le fichier ".stu" du programme...

" Erreur fatale: Le catalogue de configuration n'est pas compatible avec l ...
par OliveAPI
04 août 2020, 10:23
Forum : Présentation
Sujet : OliveAPI: Roboticien prestation débutant dans l'intégration et l'autom.
Réponses : 5
Vues : 3121

OliveAPI: Roboticien prestation débutant dans l'intégration et l'autom.

Bonjour à tous,

OliveAPI, du nord-est. J'ai travaillé en prestation de service (robotique exclusivement ainsi que PHL robotique) pendant 7 an et demi, et je viens de faire mon entrée en tant que salarié dans l'intégration dans l'optique de devenir plus polyvalent (rajouter de l'automatisme et d ...