4 résultats trouvés

par khalidUTOM
24 oct. 2025, 15:02
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Problème de communication entre Topkapi et PLC après restauration du projet
Réponses : 6
Vues : 2707

Re: Problème de communication entre Topkapi et PLC après restauration du projet

lamjer65 a écrit : 19 oct. 2025, 10:19 Salut, quel protocole? Peut etre qu’il y avait un serveur OFS/OPC d’installé entre le Topkapi et l’automate
Merci , concernant votre question : il y a pas de serveur entre Scada et le PLC / Protocole Modbus TCP/IP
par khalidUTOM
24 oct. 2025, 15:00
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Problème de communication entre Topkapi et PLC après restauration du projet
Réponses : 6
Vues : 2707

Re: Problème de communication entre Topkapi et PLC après restauration du projet

itasoft a écrit : 19 oct. 2025, 01:53quel automate ?
Automate M340 Schneider electric
par khalidUTOM
24 oct. 2025, 14:29
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Problème de communication entre Topkapi et PLC après restauration du projet
Réponses : 6
Vues : 2707

Re: Problème de communication entre Topkapi et PLC après restauration du projet

Merci pour vos contributions. Le problème venait uniquement de l’adresse IP, après avoir installé Topkapi et restauré le projet puis installer le Patch de Topkapi pour les courbes.
Problème résolu.
par khalidUTOM
18 oct. 2025, 21:54
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Problème de communication entre Topkapi et PLC après restauration du projet
Réponses : 6
Vues : 2707

Problème de communication entre Topkapi et PLC après restauration du projet

Bonjour
Suite à la perte du disque dur principal du serveur, j’ai posé un nouveau serveur, puis réinstallé TOPKAPI Vision 32 V5.1.
J’ai ensuite restauré le projet, mais j’ai constaté que la communication entre le serveur et le PLC ne fonctionne pas, alors que le ping entre les deux équipements ...