Sachant que je veux un débit max de 8L/min et min 1L/min
Ca fait 13.3 impulsions/s pour le débit max
et 1.6 impulsions/s pour le débit mini
Ca te semble jouable ?
Merci.
Cordialement
8 résultats trouvés
- 27 janv. 2016, 14:28
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Projet BTS
- Réponses : 31
- Vues : 16694
- 27 janv. 2016, 13:53
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Projet BTS
- Réponses : 31
- Vues : 16694
Re: Projet BTS
Ha d'accords après tant que le niveau ne dépasse pas 50 litres ca peut aller, ca m'évite de devoir tout re-vidanger. je peut pour les 0.5-1 litres restant passer en manuelle et avec mon potentiomètre réduire la fréquence de la pompe à 5-10 Hz pour finir le remplissage.
Donc on reste sur un ...
Donc on reste sur un ...
- 27 janv. 2016, 11:56
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Projet BTS
- Réponses : 31
- Vues : 16694
Re: Projet BTS
Merci pour vos messages,
Effectivement le TM221 se programme avec Somachine.
Je voudrais savoir que penseriez vous d'un système avec un débitmètre à émetteur d'impulsion. Je le paramètre de sorte à ce que chaque impulsion= un volume d'huile.
Ca ne serait pas plus simple ?
Merci
Cordialement.
Effectivement le TM221 se programme avec Somachine.
Je voudrais savoir que penseriez vous d'un système avec un débitmètre à émetteur d'impulsion. Je le paramètre de sorte à ce que chaque impulsion= un volume d'huile.
Ca ne serait pas plus simple ?
Merci
Cordialement.
- 27 janv. 2016, 11:11
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Projet BTS
- Réponses : 31
- Vues : 16694
Re: Projet BTS
Hello Cyril merci pour ton message,
Les disjoncteurs ont un volume de 50 litres, je dois être précis ( +/- 0.2L ).
En effet je ne peux rien introduire à l'intérieur du disjoncteur.
Quelle logiciel me conseil- tu pour réaliser mon PID ?
Je voudrais savoir que penseriez vous d'un système avec un ...
Les disjoncteurs ont un volume de 50 litres, je dois être précis ( +/- 0.2L ).
En effet je ne peux rien introduire à l'intérieur du disjoncteur.
Quelle logiciel me conseil- tu pour réaliser mon PID ?
Je voudrais savoir que penseriez vous d'un système avec un ...
- 27 janv. 2016, 09:20
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Projet BTS
- Réponses : 31
- Vues : 16694
Re: Projet BTS
Hello merci pour vos messages explicites !
Vous m'apprenez énormément de chose nouvelle . J'aimerais mieux comprendre la fonction PID, Ou ce situe-elle dans un système par exemple dans mon cas elle sera intégrée dans mon automate, ou dans mon variateur ou autres ?
Avec quelle logiciel elle se ...
Vous m'apprenez énormément de chose nouvelle . J'aimerais mieux comprendre la fonction PID, Ou ce situe-elle dans un système par exemple dans mon cas elle sera intégrée dans mon automate, ou dans mon variateur ou autres ?
Avec quelle logiciel elle se ...
- 26 janv. 2016, 17:29
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Projet BTS
- Réponses : 31
- Vues : 16694
Re: Projet BTS
Hello
Le problème est que je ne peux en aucun cas mettre un capteur haut car mon réservoir à remplir est en réalité un disjoncteur 400 000V, il est fermé de tout les cotés j'ai juste un tuyau à raccorder.
Je possède une gamme constructeur du disjoncteur avec à l'intérieur la capacité en huile ...
Le problème est que je ne peux en aucun cas mettre un capteur haut car mon réservoir à remplir est en réalité un disjoncteur 400 000V, il est fermé de tout les cotés j'ai juste un tuyau à raccorder.
Je possède une gamme constructeur du disjoncteur avec à l'intérieur la capacité en huile ...
- 25 janv. 2016, 13:46
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Projet BTS
- Réponses : 31
- Vues : 16694
Re: Projet BTS
Merci beaucoup pour vos réponse !
Je viens de me renseigner sur la régulation PID, j'ai étudié l'asservissement cette année en physique, le problème c'est que je n'ai pas fait de pratique. Donc je ne vois pas du tout comment ca fonctionne mais j'ai vraiment envie de découvrir.
En faisans des ...
Je viens de me renseigner sur la régulation PID, j'ai étudié l'asservissement cette année en physique, le problème c'est que je n'ai pas fait de pratique. Donc je ne vois pas du tout comment ca fonctionne mais j'ai vraiment envie de découvrir.
En faisans des ...
- 20 janv. 2016, 14:43
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Projet BTS
- Réponses : 31
- Vues : 16694
Projet BTS
Bonjour a tous,
J'ai besoin de votre aide concernant mon projet BTS
Le but du système est de remplir un réservoir A depuis un réservoir B par l'intermédiaire d'une pompe.
Fonctionnement actuel :
- A l'aide d'un commutateur ON/OFF nous activons la pompe pour remplir le réservoir B depuis le ...
J'ai besoin de votre aide concernant mon projet BTS
Le but du système est de remplir un réservoir A depuis un réservoir B par l'intermédiaire d'une pompe.
Fonctionnement actuel :
- A l'aide d'un commutateur ON/OFF nous activons la pompe pour remplir le réservoir B depuis le ...