4 résultats trouvés

par Avalone16
09 mai 2026, 08:53
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés
Réponses : 8
Vues : 746

Re: TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés

Bonjour merci pour vos premiers elements de reponse, afin d affiner mes explications, voici un schema actuel du montage.
08011601.JPG
cdt
par Avalone16
07 mai 2026, 04:27
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés
Réponses : 8
Vues : 746

TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés

Bonjour

Je me permet d écrire un post car je sèche sur une problématique.

sur une carte TM3AI2H j ai deux signaux 0 20 mA provenant de deux équipements différents.

lorsque chacun est branché indépendamment, la mesure s effectue correctement, mais des lors que les deux équipements sont raccordés j ...
par Avalone16
13 nov. 2019, 08:28
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : PRoface LT4301 analog gestion AVR par sortie analogique
Réponses : 2
Vues : 2342

PRoface LT4301 analog gestion AVR par sortie analogique

Bonjour a tous, je post ce message car je seche un peu sur un probleme.

Dans mon projet, un automate de type PRoface LT4301 analog, doit gerer un AVR ( regulateur de tension sur une generatrice Synchrone )

l'AVR a une boucle commande en -5v/+5v pour faire varier la tension de -14% / +14% ou ...
par Avalone16
11 nov. 2019, 07:32
Forum : Présentation
Sujet : presentation
Réponses : 2
Vues : 2104

presentation

bonjour et merci pour ce forum de qualité. La programmation n est pas mon métier de base mais je me retrouve de plus en plus confronté a des demandes clients pour automatiser des installations électriques, donc je me lance. j' ai découvert les automates Crouzet et proface et je suis plutôt a l' aise ...