Bonjour,
J'essaye de communiquer entre une passerelle sew DFP21B deporté pour piloter des movitrac et une carte PBY100 de chez schneider
j'ai utilisé le GSD6009, comme préconisé par SEW, sans succès, la passerelle est en défaut.
Je l'avais deja fait avec une passerelle UFP11A, sans probleme.
je me ...
3 résultats trouvés
- 18 sept. 2019, 08:24
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : echange entre tsx pby100 et passerelle sew dfp21b
- Réponses : 0
- Vues : 1116
- 09 mai 2019, 17:13
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : communication fipway interautomate
- Réponses : 2
- Vues : 1520
Re: communication fipway interautomate
Merci pour la réponse, je viens de trouver le sujet sur l'aide:
si je veux bloquer les echanges en fonction de l'etat d'une station:
je rajoute en condition, pour aller sur la station 3 par exemple:
%MW00.1.8:X3 =1
merci encore
si je veux bloquer les echanges en fonction de l'etat d'une station:
je rajoute en condition, pour aller sur la station 3 par exemple:
%MW00.1.8:X3 =1
merci encore
- 09 mai 2019, 12:20
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : communication fipway interautomate
- Réponses : 2
- Vues : 1520
communication fipway interautomate
Bonjour,
j'ai un souci de communication fipway entre automates:
un automate maitre lance des requêtes via des read_var et write_var sur 15 automates "esclaves".
je fais cela cycliquement, je lance les requêtes les unes après les autres, puis je reboucle.
Si jamais l'ensemble des demandes n'ont pas ...
j'ai un souci de communication fipway entre automates:
un automate maitre lance des requêtes via des read_var et write_var sur 15 automates "esclaves".
je fais cela cycliquement, je lance les requêtes les unes après les autres, puis je reboucle.
Si jamais l'ensemble des demandes n'ont pas ...