22 résultats trouvés
- 28 mai 2026, 23:04
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : bmenoc0301 ou bmenoc0321
- Réponses : 8
- Vues : 841
Re: bmenoc0301 ou bmenoc0321
Prends directement la NOC302
- 15 mai 2026, 14:51
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : histoire de fou
- Réponses : 6
- Vues : 699
Re: histoire de fou
Aparemment il y a des DTM qui manquent sur le PC avec Control Expert v16.2 ?
- 30 mars 2026, 22:17
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Multicast ou point a point
- Réponses : 14
- Vues : 1471
Re: Multicast ou point a point
En multicast, tu peux ajouter une 2e connection en "listen only", càd avoir un 2e automate qui établit une connection sur la connection existante (celle en Exclusive Owner) et lit les valeurs. Par contre comme c'est en multicast, tous les équipements vont voir la trame et analyser s'il faut la ...
- 29 août 2025, 18:16
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : edge i/o
- Réponses : 13
- Vues : 4084
Re: edge i/o
Et maintenant même pour ouvrir contrôl expert on me demande un nom d’utilisateur et mot de passe que je n’ai pas
Alors oui c’est très bien edge i/o niveau montage et adressage mais ensuite faut passer par upgrade la cpu ensuite par security editor avec des mot de passe de partout à la longue ça ...
- 29 août 2025, 18:12
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : firmware m580
- Réponses : 2
- Vues : 1760
- 23 juil. 2025, 21:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Set attribute single
- Réponses : 8
- Vues : 2920
Re: Set attribute single
Vous pouvez utiliser "DATA_EXCH" pour envoyer une requete explicite CIP.
Par contre le service "reset" n'est pas avec Set Attribute
Par contre le service "reset" n'est pas avec Set Attribute
- 23 juil. 2025, 21:29
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M580 Safety] Premier chargement
- Réponses : 2
- Vues : 1500
Re: [M580 Safety] Premier chargement
Bonjour, depuis control Expert V16.0 la mode de connection par défaut est devenue HTTPS.
Il faut d'abord lancer Security Editor pour "truster" le certificat (avec son addresse IP).
Avez-vous essayer ?
Il faut d'abord lancer Security Editor pour "truster" le certificat (avec son addresse IP).
Avez-vous essayer ?
- 12 mars 2025, 22:39
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Soft Schneider
- Réponses : 7
- Vues : 1675
Re: Soft Schneider
<r><QUOTE author="Béryl" post_id="57781" time="1741591620" user_id="59"><s>[quote=Béryl post_id=57781 time=1741591620 user_id=59]</s>
Avec un M221, le soft (Machine Expert Basic) est gratuit. Pour les autres M2XX, c'est Machine Expert et ça te coûte un bras.<br/>
Pour les M340 et M580, c'est ...
Avec un M221, le soft (Machine Expert Basic) est gratuit. Pour les autres M2XX, c'est Machine Expert et ça te coûte un bras.<br/>
Pour les M340 et M580, c'est ...
- 05 nov. 2024, 13:55
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M251 - Connexion après modification en ligne
- Réponses : 2
- Vues : 1506
Re: M251 - Connexion après modification en ligne
L'application locale a dû avoir été modifié donc différente que celle qui est dans l'automate, ou elle n'a pas été sauvegardée quand tu l'as téléchargé dans l'automate.
Peut-être vérifier sur le PC si la date modification de l'application Machine Expert est bien au 24 octobre ?
Sinon tu n'as pas d ...
Peut-être vérifier sur le PC si la date modification de l'application Machine Expert est bien au 24 octobre ?
Sinon tu n'as pas d ...
- 31 oct. 2024, 16:16
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Port manageable sur NOC0401.2
- Réponses : 2
- Vues : 1058
Re: Port manageable sur NOC0401.2
Non il n'y a pas de séparation réseau sur le module NOC