Re: fonction rampe analogique sur M221
Bonjour,
Fais un compteur de temps c=c+1 incrémenté à chaque front de bit secondes.
Arrivé à 4 sec, incrémente la sortie s=s+875.
Et remet à zéro le compteur, c=0
Et ainsi de suite,... jusqu'aux conditions limites
Fais un compteur de temps c=c+1 incrémenté à chaque front de bit secondes.
Arrivé à 4 sec, incrémente la sortie s=s+875.
Et remet à zéro le compteur, c=0
Et ainsi de suite,... jusqu'aux conditions limites
- 12 mars 2026, 13:50
- Forum : Siemens
- Sujet : Probleme sur MB_CLIENT
- Réponses : 14
- Vues : 4391
Re: Probleme sur MB_CLIENT
J'attends pas que le précédent soit fini, s'il est pas là ça bloque tout.
Je séquence par pas de 200 ms pour chaque communication R ou W.
La limite c'est le temps de bouclage en fonction du nombre d'interlocuteurs.
Il ne faut pas de données critique "en temps réel".
Je séquence par pas de 200 ms pour chaque communication R ou W.
La limite c'est le temps de bouclage en fonction du nombre d'interlocuteurs.
Il ne faut pas de données critique "en temps réel".
- 22 janv. 2026, 11:38
- Forum : Siemens
- Sujet : Perte de la valeur des codeurs IO-Link en Profinet
- Réponses : 6
- Vues : 1560
Re: Perte de la valeur des codeurs IO-Link en Profinet
Bonjour,
"Cela donne l’impression que le codeur mesure toujours correctement, mais que l’automate ne reçoit plus (ou reçoit une information erronée) pendant un certain temps. Puis, sans action particulière, la lecture revient à une valeur normale."
On dirait une perte de communication.
Moi, j ...
"Cela donne l’impression que le codeur mesure toujours correctement, mais que l’automate ne reçoit plus (ou reçoit une information erronée) pendant un certain temps. Puis, sans action particulière, la lecture revient à une valeur normale."
On dirait une perte de communication.
Moi, j ...
- 20 janv. 2026, 13:45
- Forum : Siemens
- Sujet : Optimisation Préalable (PID_Compact)
- Réponses : 1
- Vues : 814
Re: Optimisation Préalable (PID_Compact)
Bonjour,
Ta maquette c'est avec automate ou PLC_SIM ?
Je crois qu'avec PLC_SIM ça ne marche pas (ou seulement PLC_SIM avec serie 1200).
De toute façon, il vaut mieux tester avec un automate.
De mémoire, il y a aussi une manipulation à faire pour démarrer les PID.
Regarde les tutos sur internet.
Ta maquette c'est avec automate ou PLC_SIM ?
Je crois qu'avec PLC_SIM ça ne marche pas (ou seulement PLC_SIM avec serie 1200).
De toute façon, il vaut mieux tester avec un automate.
De mémoire, il y a aussi une manipulation à faire pour démarrer les PID.
Regarde les tutos sur internet.
- 09 janv. 2026, 09:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Comptage heures en utilisant top débit débitmètre en-dessous hauser
- Réponses : 9
- Vues : 1758
Re: Comptage heures en utilisant top débit débitmètre en-dessous hauser
Merci Relax1485 de m'avoir décodé :
"compter des heures" par "compter le temps de fonctionnement"
"compter des heures" par "compter le temps de fonctionnement"
- 08 janv. 2026, 09:42
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Comptage heures en utilisant top débit débitmètre en-dessous hauser
- Réponses : 9
- Vues : 1758
Re: Comptage heures en utilisant top débit débitmètre en-dessous hauser
Bonjour,
Beaucoup trop d’imprécisions dans ce que tu écris Vini
Un débitmètre ne compte pas "des heures" ni "des temps" :shock: mais des volumes ou des quantités.
Normalement un débitmètre possède 2 sorties : une TOR et une ANA
La voie ANA donne le débit en l/s ou kg/s (par exemple)
La voie TOR ...
Beaucoup trop d’imprécisions dans ce que tu écris Vini
Un débitmètre ne compte pas "des heures" ni "des temps" :shock: mais des volumes ou des quantités.
Normalement un débitmètre possède 2 sorties : une TOR et une ANA
La voie ANA donne le débit en l/s ou kg/s (par exemple)
La voie TOR ...
- 07 janv. 2026, 17:21
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : comprendre la gestion memoire M221 avec Machine expert basic
- Réponses : 5
- Vues : 1106
Re: comprendre la gestion memoire M221 avec Machine expert basic
Bonjour,
Moi je décompose (suivant projets) mon plan mémoire pour ne plus avoir à réfléchir au chevauchement.
Par exemple :
- de %MW0 à %MW499 que des %MW (INT)
- de %MW500 à %MW1000 que des %MF (REAL)
Moi je décompose (suivant projets) mon plan mémoire pour ne plus avoir à réfléchir au chevauchement.
Par exemple :
- de %MW0 à %MW499 que des %MW (INT)
- de %MW500 à %MW1000 que des %MF (REAL)
- 11 déc. 2025, 16:46
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Accès distant de vos automates
- Réponses : 7
- Vues : 2736
Re: Accès distant de vos automates
Il faudrait sans doute mettre ce post au bon endroit, ça n'a rien à voir avec schneider
- 11 déc. 2025, 16:43
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Accès distant de vos automates
- Réponses : 7
- Vues : 2736
Re: Accès distant de vos automates
Bonjour,
Enfin j'ai pu tester pleinement l'option EASY ACCESS de chez KEP.
Les avantages :
Pour moins de 100 euros on a :
- une télémaintenance sur leur écran.
- possibilité de recharger l'écran à distance
- possibilité de recharger les matériels qui sont derrière (PLC,...) car 2 ports sur l'écran ...
Enfin j'ai pu tester pleinement l'option EASY ACCESS de chez KEP.
Les avantages :
Pour moins de 100 euros on a :
- une télémaintenance sur leur écran.
- possibilité de recharger l'écran à distance
- possibilité de recharger les matériels qui sont derrière (PLC,...) car 2 ports sur l'écran ...