6 résultats trouvés
- 16 oct. 2018, 18:36
- Forum : Siemens
- Sujet : Micromaster 440
- Réponses : 9
- Vues : 5017
Re: Micromaster 440
Bonjour , Merci à tous pour vos retour . Cela va me permettre de beaucoup avant dans mon projet et de me concentrer sur d’autre partie. 
- 16 oct. 2018, 16:27
- Forum : Siemens
- Sujet : Micromaster 440
- Réponses : 9
- Vues : 5017
Re: Micromaster 440
Bonjour, Merci de ton retour . D’accord dans ce cas je renseigne mon télégramme soit le standard 1 dans mon G120 , je charge ma configuration matériel dans mon S7-300 . J’effectue une mise en service standard de mon g120 et normalement tout devrait tourner comme auparavant avec le MM440 .
- 16 oct. 2018, 07:39
- Forum : Siemens
- Sujet : Micromaster 440
- Réponses : 9
- Vues : 5017
Re: Micromaster 440
Bonjour, Dans ce cas si j’utilise le même télégramme sur mon g120 je n’ai rien n’a changer mise à part la configuration matériel et refaire une mise en service complète du g120 si j’ai bien compris ?
- 15 oct. 2018, 21:45
- Forum : Siemens
- Sujet : Micromaster 440
- Réponses : 9
- Vues : 5017
Re: Micromaster 440
Bonsoir, Merci de ton retour , je vais regarder si un télégramme correspondrai au mien sinon je suiverai ton conseil et j’esserai de crée directement le mien .
- 15 oct. 2018, 13:51
- Forum : Siemens
- Sujet : Micromaster 440
- Réponses : 9
- Vues : 5017
Re: Micromaster 440
Re bonjour , Je suppose que si j’utilise le télégramme 1 de mon g120 PZD-2/2 la gestion dans mon programme automate sera la même mise à part la configuration matériel à changer . Cela est-il possible ?
- 15 oct. 2018, 13:12
- Forum : Siemens
- Sujet : Micromaster 440
- Réponses : 9
- Vues : 5017
Micromaster 440
Bonjour , Je suis actuellement en 2 eme année de bts électrotechnique dans le cadre de mon projet il met demande de faire un rétrofit de micromaster 440 vers g120 n’ayant jamais programmé d’automate de la marque Siemens ni de variateur je viens sollicité votre aide . Je m’interroge sur le fait du ...