Bonjour,
Je cherche à faire une sauvegarde de la valeur des tags dans automate CompactLogix L23. Je ne parviens à utiliser correctement le logiciel Tag Upload Download, il charge les tags d'un autre automate du réseau.
Ai-je raté quelque chose ?
38 résultats trouvés
- 24 févr. 2026, 17:56
- Forum : Allen Bradley
- Sujet : Tag Upload Download Tool
- Réponses : 2
- Vues : 542
- 05 sept. 2023, 20:22
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Proface GP2301
- Réponses : 4
- Vues : 1686
Re: Proface GP2301
Merci pour votre aide, j'ai trouvé la solution.
Il semble que l'écran contenait une ancienne application (écran reconditionné), et ne bootait pas sur une page système comme je le pensais. Une page très simple demandait un MDP. Le mot de passe magique de Proface "1101" ma amené au menu Offline (qui ...
Il semble que l'écran contenait une ancienne application (écran reconditionné), et ne bootait pas sur une page système comme je le pensais. Une page très simple demandait un MDP. Le mot de passe magique de Proface "1101" ma amené au menu Offline (qui ...
- 31 août 2023, 18:39
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Proface GP2301
- Réponses : 4
- Vues : 1686
Re: Proface GP2301
Salut et merci de ta réponse,
Je ne peux pas accéder au menu offline...
Je ne peux pas accéder au menu offline...
- 29 août 2023, 17:13
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Proface GP2301
- Réponses : 4
- Vues : 1686
Proface GP2301
Bonjour à tous,
Je tente de charger en GP2301 mais un mot de passe est demandé. Aucune idée de ce que ça peut être, ça du matériel reconditionné mais visiblement il y a quelque chose dedans.
Impossible d'accéder au menu offline, le bandeau se ferme et rien ne se passe.
Une idée ?
D'avance merci !
Je tente de charger en GP2301 mais un mot de passe est demandé. Aucune idée de ce que ça peut être, ça du matériel reconditionné mais visiblement il y a quelque chose dedans.
Impossible d'accéder au menu offline, le bandeau se ferme et rien ne se passe.
Une idée ?
D'avance merci !
- 22 mars 2022, 14:19
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée
- Réponses : 6
- Vues : 2167
Re: E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée
Merci beaucoup pour vos réponses ! Je poste une fois tout les 2 ans et c'est toujours les mêmes qui répondent, toujours aussi vite, grand merci.
Pas un M580, c'est un 574634M. Si je repars du projet en V14 et que je le convertit en V15, aucune erreur, donc pas un soucis de version Control Expert ...
Pas un M580, c'est un 574634M. Si je repars du projet en V14 et que je le convertit en V15, aucune erreur, donc pas un soucis de version Control Expert ...
- 21 mars 2022, 20:17
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée
- Réponses : 6
- Vues : 2167
E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée
Bonjour à tous,
J'ai fait des modifications hors ligne dans un programme Control Expert, uniquement de l'algo, et depuis j'ai une erreur de compilation sur des lignes qui n'ont rien à voir :
Erreur.png
Ces lignes compilait très bien dans les versions précédentes, je ne sais plus où chercher ...
J'ai fait des modifications hors ligne dans un programme Control Expert, uniquement de l'algo, et depuis j'ai une erreur de compilation sur des lignes qui n'ont rien à voir :
Erreur.png
Ces lignes compilait très bien dans les versions précédentes, je ne sais plus où chercher ...
- 29 avr. 2020, 17:41
- Forum : Siemens
- Sujet : Ouvrir un projet sous Simatic
- Réponses : 3
- Vues : 3024
Re: Ouvrir un projet sous Simatic
Salut,
Merci de ta réponse. Le projet est dans un sous dossier de :C:\Program Files\Siemens\Step7\API. Tout les dossier sont en lectures seules effectivement, mais pas moyen de changer le paramètres. Je viens de lire que c'était une particularité de Windows XP. Je veux bien essayer de contourner ...
Merci de ta réponse. Le projet est dans un sous dossier de :C:\Program Files\Siemens\Step7\API. Tout les dossier sont en lectures seules effectivement, mais pas moyen de changer le paramètres. Je viens de lire que c'était une particularité de Windows XP. Je veux bien essayer de contourner ...
- 29 avr. 2020, 16:40
- Forum : Siemens
- Sujet : Ouvrir un projet sous Simatic
- Réponses : 3
- Vues : 3024
Ouvrir un projet sous Simatic
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème pour ouvrir un projet avec SIMATIC Manager, avec une VM Windows XP. C'est un projet que j'ai désarchivé il y a plusieurs mois et que j'avais alors pu ouvrir sans problème.
Aujourd'hui j'ai le message d'erreur suivant :
' Le projet ou la bibliothèque a été ...
Je rencontre un problème pour ouvrir un projet avec SIMATIC Manager, avec une VM Windows XP. C'est un projet que j'ai désarchivé il y a plusieurs mois et que j'avais alors pu ouvrir sans problème.
Aujourd'hui j'ai le message d'erreur suivant :
' Le projet ou la bibliothèque a été ...
- 12 oct. 2018, 10:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Transférer données » sous M221
- Réponses : 9
- Vues : 6417
Re: Transférer données » sous M221
C'était bien ça merci beaucoup 
- 10 oct. 2018, 09:40
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Simultation appuie clavier via port série
- Réponses : 11
- Vues : 5943
Re: Simultation appuie clavier via port série
J'ai trouvé pas mal d'utilitaires qui font ça via le port série, c'est pas mal mais idéalement je voudrais qqchose de plus transparent pour le client.