7 résultats trouvés
- 10 mars 2018, 21:59
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : erreur de connexion en mode simulation
- Réponses : 24
- Vues : 15425
Re: erreur de connexion en mode simulation
bonjour,
il y a un hotfix qui corrige le pb de similateur avec des versions de windows10
"UnityPro_V130_HF0435420R"
Description:
This Hotfix solves this issue: The following dialog box appears when simulator is started: "Error allocating PAT memory space" (it occurs using Windows 10 version 1709 ...
- 01 mars 2018, 09:24
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : erreur de connexion en mode simulation
- Réponses : 24
- Vues : 15425
Re: erreur de connexion en mode simulation
Bonjour, Ah pardon d'accord. On s'est mal compris, je n’utilise pas un PC virtuel, mais un PC "en dur", par contre oui la simulation implique un "automate virtuel.
http://www.commentcamarche.com/faq/12742-tutoriel-virtual-pc (je n'utilise pas ceci par exemple, quoi que j'aurai peut-être du... Pour ...
http://www.commentcamarche.com/faq/12742-tutoriel-virtual-pc (je n'utilise pas ceci par exemple, quoi que j'aurai peut-être du... Pour ...
- 27 févr. 2018, 10:49
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : erreur de connexion en mode simulation
- Réponses : 24
- Vues : 15425
Re: erreur de connexion en mode simulation
Je lance une piste : https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA19164/
Bon perso, je suis sur Windows 10, donc ne s'applique pas pour moi j'imagine...
Dans Windows 10, le chemin est : Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Schneider Electric\Common\ObjectStoreParam ...
- 27 févr. 2018, 00:18
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : erreur de connexion en mode simulation
- Réponses : 24
- Vues : 15425
Re: erreur de connexion en mode simulation
Je lance une piste : https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA19164/
Bon perso, je suis sur Windows 10, donc ne s'applique pas pour moi j'imagine...
Bon perso, je suis sur Windows 10, donc ne s'applique pas pour moi j'imagine...
- 26 févr. 2018, 23:04
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : erreur de connexion en mode simulation
- Réponses : 24
- Vues : 15425
Re: erreur de connexion en mode simulation
Pour le simulateur, tu dois bien avoir l'adresse 127.0.0.1 il s'agit en fait de ton ordi, logique vu que tu veux simuler.
Quand tu veux te connecter à un automate, en mode standard, tu mets l'adresse de l'automate.
Sinon j'avance dans la résolution du problème, sans toutefois avoir trouver la ...
Quand tu veux te connecter à un automate, en mode standard, tu mets l'adresse de l'automate.
Sinon j'avance dans la résolution du problème, sans toutefois avoir trouver la ...
- 25 févr. 2018, 16:24
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : erreur de connexion en mode simulation
- Réponses : 24
- Vues : 15425
Re: erreur de connexion en mode simulation
Pour ma part, il ne s'agit pas d'une machine virtuelle.
PC avec Windows 10 en 64 bits et Unity Pro XL V12.0
PC avec Windows 10 en 64 bits et Unity Pro XL V12.0
- 25 févr. 2018, 11:48
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : erreur de connexion en mode simulation
- Réponses : 24
- Vues : 15425
Re: erreur de connexion en mode simulation
Bonjour,
Je cherchais une solution à mon problème, qui est identique au votre. Je n'ai toujours pas trouvé.
Impossible de me connecter au simulateur.
Je vous fait part de mes recherches sur le sujet, même si ça n'a pas fonctionné pour moi :
https://www.developpez.net/forums/d1110393/systemes ...
Je cherchais une solution à mon problème, qui est identique au votre. Je n'ai toujours pas trouvé.
Impossible de me connecter au simulateur.
Je vous fait part de mes recherches sur le sujet, même si ça n'a pas fonctionné pour moi :
https://www.developpez.net/forums/d1110393/systemes ...