Perso j'arrive a me connecter aux nanos avec n'importe quel cable schneider mais uniquement avec un "vrai" PC sous XP.
Avec dosbox j'y arrive pas.
En VM XP j'ai pas essayé,j'en ai pas.
Dans ma VM Win7 32 bits PL7-07 ne communique pas (alors que pl7-pro fonctionne la plupart du temps (j'ai parfois ...
1668 résultats trouvés
- 28 sept. 2026, 15:21
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Lire le programme d'un TSX07 31
- Réponses : 19
- Vues : 2186
- 23 sept. 2026, 19:28
- Forum : Allen Bradley
- Sujet : HMI Panel view plus 700
- Réponses : 2
- Vues : 530
Re: HMI Panel view plus 700
Bonjour.
Ton afficheur n'affiche rien du tout en fait. Il semble qu'il ne communique pas avec l'automate.
Du reste ton automate semble arreté (a verifier a l'aide a sa documentation, que je ne vais ni chercher ni lire a ta place. désolé), ca qui expliquerait qu'il ne communique plus du coup.
J ...
Ton afficheur n'affiche rien du tout en fait. Il semble qu'il ne communique pas avec l'automate.
Du reste ton automate semble arreté (a verifier a l'aide a sa documentation, que je ne vais ni chercher ni lire a ta place. désolé), ca qui expliquerait qu'il ne communique plus du coup.
J ...
- 15 sept. 2026, 18:32
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : PL71
- Réponses : 7
- Vues : 1622
- 15 sept. 2026, 11:44
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : PL71
- Réponses : 7
- Vues : 1622
- 15 sept. 2026, 09:11
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Quel nouvel ihm choisir
- Réponses : 38
- Vues : 14506
Re: Quel nouvel ihm choisir
Maintenant que OTE est officiellement condamné et Vijéo relancé, je vais devoir payer une licence et apprendre a utiliser OTE pour faire 2 afficheurs pour un client, et probablement ne plus jamais en refaire d'autres apres.
Je suis vachement content :/
Je suis vachement content :/
- 09 sept. 2026, 17:25
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Flasher un firmware sur une CPU 340
- Réponses : 9
- Vues : 2738
Re: Flasher un firmware sur une CPU 340
Perso je considere l'IA comme un outil.
Mieux on le dirige, et plus il est capable de faire une partie du taff.
Si on l'utilise mal, il fait de la merde. Comme lorsqu'on utilise mal n'importe quel autre outil.
Je l'ai testé sur pleins de trucs. Parfois il est tres bon et arrive a faire des trucs ...
Mieux on le dirige, et plus il est capable de faire une partie du taff.
Si on l'utilise mal, il fait de la merde. Comme lorsqu'on utilise mal n'importe quel autre outil.
Je l'ai testé sur pleins de trucs. Parfois il est tres bon et arrive a faire des trucs ...
- 09 sept. 2026, 16:59
- Forum : Réseaux
- Sujet : Comptage énergétique en GTB/BACS : quels compteurs utilisez-vous ?
- Réponses : 1
- Vues : 822
Re: Comptage énergétique en GTB/BACS : quels compteurs utilisez-vous ?
Bonjour.
Modbus RTU coté "terrain". Niveau cyber c'est nul, mais comme la couche physique n'est pas de l'ethernet, c'est (un peu) chiant a hacker. (facile a lire, facile a planter, mais compliquer d'y injecter des données foireuses sans que ca plante en fait)
MQTT ou OPC UA avec du SSL,des ...
Modbus RTU coté "terrain". Niveau cyber c'est nul, mais comme la couche physique n'est pas de l'ethernet, c'est (un peu) chiant a hacker. (facile a lire, facile a planter, mais compliquer d'y injecter des données foireuses sans que ca plante en fait)
MQTT ou OPC UA avec du SSL,des ...
- 05 sept. 2026, 10:37
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Faire un backup d'un HMI MAGELIS
- Réponses : 2
- Vues : 1027
Re: Faire un backup d'un HMI MAGELIS
Je confirme. Soit la case a été cochée dans vijéo avant de transferer le projet dedans, et tu peut le recuperer avec vijéo.
Soit elle n'a pas été cochée, et selon les modeles soit c'est mort, soit tu peut recuperer une (ou deux) cartes mémoires dedans (SD ou compact flash, selon les cas. Y'a peut ...
Soit elle n'a pas été cochée, et selon les modeles soit c'est mort, soit tu peut recuperer une (ou deux) cartes mémoires dedans (SD ou compact flash, selon les cas. Y'a peut ...
- 31 août 2026, 18:09
- Forum : Section soft
- Sujet : Recherche logiciel PL7-2 (version sans clé / PL7-22) pour console FTX 507
- Réponses : 3
- Vues : 1644
Re: Recherche logiciel PL7-2 (version sans clé / PL7-22) pour console FTX 507
Le PL7-1 n'est pas de moi, c'est un eminent membre du forum qui l'a fait (Bruce33 ou JC, ou itasoft ? Un des meilleurs en tous cas)
Du coup pour le PL7-2 j'ai juste eu a copier le modele
J'ai essayé de faire un PL7-07 sur le meme modele, mais y marche pas. Il faut un dosbox qui arrive a faire ...
Du coup pour le PL7-2 j'ai juste eu a copier le modele
J'ai essayé de faire un PL7-07 sur le meme modele, mais y marche pas. Il faut un dosbox qui arrive a faire ...
- 30 août 2026, 16:21
- Forum : Section soft
- Sujet : Recherche logiciel PL7-2 (version sans clé / PL7-22) pour console FTX 507
- Réponses : 3
- Vues : 1644
Re: Recherche logiciel PL7-2 (version sans clé / PL7-22) pour console FTX 507
Bonjour.
J'ai ca, c'est vachement plus pratique parce que ca marche sous Win10.
Y'a juste la config du port com a adapter en fonction de la machine ou tu l'utilise
https://drive.google.com/file/d/1Ayz0Gq ... drive_link
J'ai ca, c'est vachement plus pratique parce que ca marche sous Win10.
Y'a juste la config du port com a adapter en fonction de la machine ou tu l'utilise
https://drive.google.com/file/d/1Ayz0Gq ... drive_link