1641 résultats trouvés

par MiGaNuTs
09 juin 2026, 11:58
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Fin de commercialisation E/S Schneider
Réponses : 17
Vues : 837

Re: Fin de commercialisation E/S Schneider



Pareil pour les M340, ils feront bientôt l'annonce officielle.


T'as des taupes chez SCHNEIDER ? :mrgreen:
Ca nous intéresse :lol:
Ils annoncent une nouveauté pour le remplacer ?


L'architecture hardware pas compatible avec les futures reglementations. Logique pour une machine qui a pas ...
par MiGaNuTs
09 juin 2026, 11:31
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Rio ou stb ?
Réponses : 13
Vues : 390

Re: Rio ou stb ?

Les stb c'est tres chiant a configurer parce qu'il faut des outils antédiluviens qui fonctionnent quand ils en ont envie.
Le meilleur choix technique c'est donc "n'importe quoi sauf des stb"
Par bonheur, ils vont enfin disparaitre.

Les Weidmuller UR20, c'est bien.
par MiGaNuTs
08 juin 2026, 19:59
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Fin de commercialisation E/S Schneider
Réponses : 17
Vues : 837

Re: Fin de commercialisation E/S Schneider

elbarbudo a écrit : 08 juin 2026, 18:51 Sérieux ? Pourquoi ?
C'est mort pour lui faire passer les prochaines certifs cybersécurité.
Y'a pas de puce pour le cryptage SSL/TLS etc dedans, le le cpu est clairement pas du tout assez puissant pour le faire en soft.
par MiGaNuTs
04 juin 2026, 17:48
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Où trouver des pièces détachées IHM (HMI) en reconditionné ?
Réponses : 8
Vues : 712

Re: Où trouver des pièces détachées IHM (HMI) en reconditionné ?


Merci pour le lien Schneider, et les deux autres références.

Par contre MiGaNuts, j'ai trouvé la boutique ebay Shop-Elec.com (selectro2009) qui vend du reconditonné c'est vous ? ou le site internet https://shop-elec.com/ ?


La mienne c'est https://www.ebay.fr/str/3gcautomation
Mais bon, on est ...
par MiGaNuTs
03 juin 2026, 18:11
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Lecture entier 32 bits avec Read_var sur Control Expert
Réponses : 2
Vues : 396

Re: Lecture entier 32 bits avec Read_var sur Control Expert

Bonjour
Si tu n'a pas de valeurs négatives et que tu a lele endian dans ton compteur et dans l'automate tu peut t'en sortir avec un calcul simple
resultat32bits:=poidsfaible+(poidsfort * 2^16)
en t'assurant que tes variables poidfaible et poidsfort soient bien des unsigned

Si tu n'a pas le meme ...
par MiGaNuTs
03 juin 2026, 18:00
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Où trouver des pièces détachées IHM (HMI) en reconditionné ?
Réponses : 8
Vues : 712

Re: Où trouver des pièces détachées IHM (HMI) en reconditionné ?

Bonjour
Y'a ma boutique ebay, ou sinon me contacter via mon site internet, je peut sourcer des composants ou des materiels complets pour vous.
par MiGaNuTs
29 mai 2026, 12:14
Forum : Siemens
Sujet : Projet WinCC UNIFIED
Réponses : 6
Vues : 599

Re: Projet WinCC UNIFIED

Le passage a Unified fait un peu mal, ca se rapproche beaucoup du webdesign et du coup ca s'eloigne pas mal du wincc traditionnel.
Je pense que c'est pas déconnant de repartir sur des nouveaux templates, sur le long terme tu y gagnera du temps.
Mais j'ai pas testé la moulinette, du coup peut etre qu ...
par MiGaNuTs
29 mai 2026, 09:38
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Quel nouvel ihm choisir
Réponses : 15
Vues : 3125

Re: Quel nouvel ihm choisir

Au départ fin de vijéo était programmée début 2026.
Finalement il y'a la 6.3 qui est sortie. Je savais pas qu'on aurait droit a une 7.0
par MiGaNuTs
27 mai 2026, 11:55
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M340 mot image carte entrée
Réponses : 6
Vues : 384

Re: M340 mot image carte entrée

erwann a écrit : 27 mai 2026, 09:46 La syntaxe %MW50:=%IW0.2; ne passe pas ???
essaye %MW50:=%IW0.0:16

Par contre tu va devoir faire des pavés de 16.