Au début de l'ethernet il fallait un "cable croisé" pour relier 2 appareils directement, et des "cables droits" quand tu passait par un switch.
Il y'a longtemps que les cartes ethernet de nos PC savent détecter automatiquement le type de cable utilisé et croiser les paires de fil had-hoc si besoin ...
par MiGaNuTs
12 mai 2026, 12:42
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Crouzet m3
Réponses : 14
Vues : 598

Re: Crouzet m3

Antoine503 a écrit : 10 mai 2026, 14:19 D'accord merci donc c'est foutu mon automate est bon a la poubelle ?
Si tu a une version non bridée et une version bridée et le matos pour lire des micro controleurs en jtag, il y'a surement moyen de cloner le non bridé sur le bridé.
par MiGaNuTs
11 mai 2026, 19:01
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : échange de variable premium --> Micro
Réponses : 16
Vues : 7058

Re: échange de variable premium --> Micro


Bonjour,
Je re-use ce topic car j'éprouve les mêmes difficultés pour échanger des variable d'un premium (IP 192.168.38.134) depuis carte ethernet intégrée (un c'est un TSX573634) vers un micro via la carte ETZ410 (IP 192.168.38.34). Mon coupleur ethernet ETZ410 n'a aucune config particulière (si ...
par MiGaNuTs
10 mai 2026, 12:05
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Crouzet m3
Réponses : 14
Vues : 598

Re: Crouzet m3

C'est justement le principe même des automates bridés par les OEM de rendre le soft pour les programmer impossible a trouver.
par MiGaNuTs
10 mai 2026, 11:54
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés
Réponses : 8
Vues : 433

Re: TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés

Salut.
Le 0V de ton alim est a la terre ?
Pour moi il est censé toujours y etre, mais c'est un débat auquel je n'ai toujours pas trouvé la bonne réponse.

Au pire tu est bon pour devoir mettre des isolateurs de signaux analogiques entre les capteurs et ton automate.
par MiGaNuTs
07 mai 2026, 09:44
Forum : Siemens
Sujet : Front montant [TIA v15.1]
Réponses : 11
Vues : 795

Re: Front montant [TIA v15.1]

Exactement :)
par MiGaNuTs
07 mai 2026, 08:56
Forum : Siemens
Sujet : Front montant [TIA v15.1]
Réponses : 11
Vues : 795

Re: Front montant [TIA v15.1]

C'est le "bit poubelle" dont tu a besoin quand tu fait un front montant "a l'ancienne".
Les fronts montants schneider ne fonctionnent qu'avec les variables de type EBOOL, pas avec les BOOL de base
Si tu creuse pour voir comment sont faits les EBOOL, ils prennent plusieurs bits en mémoire. Les "bits ...
par MiGaNuTs
06 mai 2026, 17:03
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Pilotage ATV320 via M340/NOC0401
Réponses : 8
Vues : 976

Re: Pilotage ATV320 via M340/NOC0401

Comme dit par mes camarades (et la doc du variateur), ce port n'est pas un port ethernet. C'est un port propriétaire Schneider qui delivre du RS485 sur les 2 pins du milieu, et d'autres trucs. Par exemple y'a du 12V sur l'un des pins qui est utilisé pour autre chose dans la norme ethernet.
Si tu le ...
par MiGaNuTs
05 mai 2026, 22:25
Forum : Siemens
Sujet : Front montant [TIA v15.1]
Réponses : 11
Vues : 795

Re: Front montant [TIA v15.1]



il faut le mettre dans les variables qui sont stockées dans le DB associé a ton dfb. (J'ai mangé le nom, il faut pas vieillir)


ce sont les variables "static" d'un DFB



Ah ! oui, voila ! c'est ca !

Si j'ai deviné tout de suite d'ou vient le probleme, c'est parce que je me suis fait avoir ...
par MiGaNuTs
05 mai 2026, 11:55
Forum : Siemens
Sujet : Front montant [TIA v15.1]
Réponses : 11
Vues : 795

Re: Front montant [TIA v15.1]

Ton #pulse1 ne doit pas etre déclaré comme variable temporaire, sinon il est remis a zero chaque fois que ton dfb termine son execution et du coup il se passe exactement ce que tu nous décrit :)
il faut le mettre dans les variables qui sont stockées dans le DB associé a ton dfb. (J'ai mangé le nom ...