Bonjour,
Je ne trouve pas d'explication claire dans la documentation, mais c'est quasiment certain que c'est les masses communes qui font que cela ne fonctionne pas.
Je pense que les bornes I0+ et I1+ fournissent un plus pour l'alimentation de la boucle de courant.
Tu peut faire un essai avec le ...
159 résultats trouvés
- 11 mai 2026, 08:30
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés
- Réponses : 8
- Vues : 981
- 07 mai 2026, 10:19
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés
- Réponses : 8
- Vues : 981
Re: TM3AI2H perte de signal analogique lorsque deux equipement sont raccordés
Bonjour,
Je pense qu'il s"agit d'un soucis de masse commune
Tes boucles 4-20mA doivent être sans références à la terre
(câblage en deux fils, uniquement sur la carte)
Eric
Je pense qu'il s"agit d'un soucis de masse commune
Tes boucles 4-20mA doivent être sans références à la terre
(câblage en deux fils, uniquement sur la carte)
Eric
- 12 avr. 2026, 20:59
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [RESOLU] tsx nano et comunication en port com et win98
- Réponses : 12
- Vues : 8115
Re: [RESOLU] tsx nano et comunication en port com et win98
Cela ne serait pas l'histoire du port com1 obligatoire ?
- 02 mars 2026, 19:12
- Forum : Siemens
- Sujet : cable programmation simatic S5 95U
- Réponses : 4
- Vues : 2268
Re: cable programmation simatic S5 95U
Bonjour,
Merci pour vos indications.
En fait, je voulais fabriquer l'adaptateur pour gagner du temps.
Entre temps, la machine est tombé en marche...
Du coup, je vais commander un câble chinois, au cas ou...
Il va falloir faire un retrofit dans tout les cas.
Eric
Merci pour vos indications.
En fait, je voulais fabriquer l'adaptateur pour gagner du temps.
Entre temps, la machine est tombé en marche...
Du coup, je vais commander un câble chinois, au cas ou...
Il va falloir faire un retrofit dans tout les cas.
Eric
- 01 mars 2026, 11:35
- Forum : Siemens
- Sujet : cable programmation simatic S5 95U
- Réponses : 4
- Vues : 2268
cable programmation simatic S5 95U
Bonjour,
J'ai un vieux 95U à diagnostiquer.
Pas fait de siemens depuis 30ans...
Je n'ai évidement pas de câble sous la main.
J'ai trouvé différents montages électroniques a base de MAX232 et CNY17
Mais le brochage du SUBD15 est toujours différent
Auriez vous une source fiable d'information sur ce ...
J'ai un vieux 95U à diagnostiquer.
Pas fait de siemens depuis 30ans...
Je n'ai évidement pas de câble sous la main.
J'ai trouvé différents montages électroniques a base de MAX232 et CNY17
Mais le brochage du SUBD15 est toujours différent
Auriez vous une source fiable d'information sur ce ...
- 15 déc. 2025, 18:27
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] et HMIGTO organisation liaison
- Réponses : 18
- Vues : 5037
Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison
Faut pas chercher une explication...
- 15 déc. 2025, 13:08
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] et HMIGTO organisation liaison
- Réponses : 18
- Vues : 5037
Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison
Zut, il va falloir modifier pas mal de choses...
Peut être ajouter une carte de com pour le nemo...
Et merci
Peut être ajouter une carte de com pour le nemo...
Et merci
- 15 déc. 2025, 12:35
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] et HMIGTO organisation liaison
- Réponses : 18
- Vues : 5037
Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison
Bonjour,
Merci pour vos éclaircissements.
Le "NEMO" est un appareil de mesure, pas un IHM. Il faut seulement que je récupère quelques valeurs dedans (trois courants et une puissance signée)
Pour des raison de sécurité, pas de connexion Ethernet sur le M340.
Pour le branchement, c’était pour ...
Merci pour vos éclaircissements.
Le "NEMO" est un appareil de mesure, pas un IHM. Il faut seulement que je récupère quelques valeurs dedans (trois courants et une puissance signée)
Pour des raison de sécurité, pas de connexion Ethernet sur le M340.
Pour le branchement, c’était pour ...
- 14 déc. 2025, 20:43
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] et HMIGTO organisation liaison
- Réponses : 18
- Vues : 5037
Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison
Bonjour,
Effectivement, j'ai oublier de préciser que c'est du modbus sur RS485 (donc RTU si je ne dit pas de bêtise)
Cette liaison magelis/m340 se fait tellement "naturellement" que je n'ai jamais regardé de prés ce qui se passait...
Du coup, question subsidiaire, pour le câblage, j'avais ...
Effectivement, j'ai oublier de préciser que c'est du modbus sur RS485 (donc RTU si je ne dit pas de bêtise)
Cette liaison magelis/m340 se fait tellement "naturellement" que je n'ai jamais regardé de prés ce qui se passait...
Du coup, question subsidiaire, pour le câblage, j'avais ...
- 13 déc. 2025, 11:25
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] et HMIGTO organisation liaison
- Réponses : 18
- Vues : 5037
Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison
Bonjour,
Je dois ajouter un équipement MODBUS sur mon installation. (Multiafficheur NEMO de chez IME)
La liaison modbus actuelle entre le m340 et le HMIGTO est faite avec le HMI en maitre. Comme c’était fait en "standard" avec tout les magelis.
Du coup, il faut que je mette le M340 en maitre et ...
Je dois ajouter un équipement MODBUS sur mon installation. (Multiafficheur NEMO de chez IME)
La liaison modbus actuelle entre le m340 et le HMIGTO est faite avec le HMI en maitre. Comme c’était fait en "standard" avec tout les magelis.
Du coup, il faut que je mette le M340 en maitre et ...