Bon, j'avoue ce n'était pas bien dur, j'ai trouvé le menu Diagnostic du matériel et la possibilité d'aller sur chaque module.
Et dans la configuration matérielle, quand je me mets en ligne, il me montre qu'il y a deux petits écrans BA488CF de chez BEKA qui ne répondent pas à l'appel. Comme ils sont ...
5 résultats trouvés
- 16 déc. 2017, 15:26
- Forum : Siemens
- Sujet : Pb de comm (?) sur S7-300
- Réponses : 5
- Vues : 11949
- 16 déc. 2017, 09:11
- Forum : Siemens
- Sujet : Pb de comm (?) sur S7-300
- Réponses : 5
- Vues : 11949
Re: Pb de comm (?) sur S7-300
Bonjour,
Merci pour les infos. Voilà le message du buffer de diagnostic :
I/O access error, writing
Event ID: 16#2943
P area, byte access, Access address: 928
(ou P area, double-word access, Access address: 924, et aussi d'autres adresses)
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Là ça ne m ...
Merci pour les infos. Voilà le message du buffer de diagnostic :
I/O access error, writing
Event ID: 16#2943
P area, byte access, Access address: 928
(ou P area, double-word access, Access address: 924, et aussi d'autres adresses)
Requested OB: I/O access error OB (OB122)
Là ça ne m ...
- 15 déc. 2017, 08:13
- Forum : Siemens
- Sujet : Pb de comm (?) sur S7-300
- Réponses : 5
- Vues : 11949
Re: Pb de comm (?) sur S7-300
Bonjour,
Oui, en fait j'avais bien compris le pb de bus, et je me disais que l'erreur de lecture sur DB4 DBX6 était liée à un registre du module d'E/S défaillant (soit parce qu'il déconne, soit parce qu'il y a un pb de câble ou connecteur), et donc que je pouvait savoir quel module déconne avec l ...
Oui, en fait j'avais bien compris le pb de bus, et je me disais que l'erreur de lecture sur DB4 DBX6 était liée à un registre du module d'E/S défaillant (soit parce qu'il déconne, soit parce qu'il y a un pb de câble ou connecteur), et donc que je pouvait savoir quel module déconne avec l ...
- 15 déc. 2017, 01:07
- Forum : Siemens
- Sujet : Pb de comm (?) sur S7-300
- Réponses : 5
- Vues : 11949
Pb de comm (?) sur S7-300
Bonjour,
Je suis face à un automate qui est tombé partiellement en panne. C'est un CPU S7-300 (315-2 PN / DP) j'ai SF en rouge et BF1 qui clignote rouge.
J'ai l'erreur suivante sur le pupitre : Unable to read 16 bytes starting at offset 0 for Data block DB4, DBX6 on runtime process strated.
Je n ...
Je suis face à un automate qui est tombé partiellement en panne. C'est un CPU S7-300 (315-2 PN / DP) j'ai SF en rouge et BF1 qui clignote rouge.
J'ai l'erreur suivante sur le pupitre : Unable to read 16 bytes starting at offset 0 for Data block DB4, DBX6 on runtime process strated.
Je n ...
- 15 déc. 2017, 00:47
- Forum : Présentation
- Sujet : Présentation
- Réponses : 2
- Vues : 1788
Présentation
Bonjour,
Je suis plutôt dans l'électronique en temps normal mais il m'arrive de faire quelques incursions dans le monde des automates. Pour de la maintenance, j'ai touché un peu à toutes les grandes marques, mais à part le Mitsubishi que j'ai pas mal pratiqué, je n'ai qu'une connaissance ...
Je suis plutôt dans l'électronique en temps normal mais il m'arrive de faire quelques incursions dans le monde des automates. Pour de la maintenance, j'ai touché un peu à toutes les grandes marques, mais à part le Mitsubishi que j'ai pas mal pratiqué, je n'ai qu'une connaissance ...