3 résultats trouvés
- 07 déc. 2018, 12:42
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : defaut variateur parker ac 890 PX
- Réponses : 2
- Vues : 3321
Re: defaut variateur parker ac 890 PX
merci d'avoir trop tarder pour te repondre et effectivement c'etait un probleme de ventillateur et j'ai resolu le problème.grand merci pour ton aide.je m'excuse sincerement de ne pas avoir vite repondu.bonne journée.
- 07 déc. 2018, 12:35
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : servo variateur parker SLVD
- Réponses : 0
- Vues : 1376
servo variateur parker SLVD
bonjour à tous
j'ai un un probleme de parametrage d'un servo variateur parker slvd-n
il y avait un servo variateur parker de reference slvd-7n qui pilotait un servo moteur et la puissance du servo est partie,on a passé la commande et on nous a fournit un nouveau de reference slvd-n .le port X1 ...
j'ai un un probleme de parametrage d'un servo variateur parker slvd-n
il y avait un servo variateur parker de reference slvd-7n qui pilotait un servo moteur et la puissance du servo est partie,on a passé la commande et on nous a fournit un nouveau de reference slvd-n .le port X1 ...
- 17 nov. 2017, 11:02
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : defaut variateur parker ac 890 PX
- Réponses : 2
- Vues : 3321
defaut variateur parker ac 890 PX
bonjour a tous
j'ai un variateur parker ac890px (890cm-a-us-00-00),quand je le mets en route ,il s'allume normalement,mais apes 3min il affiche le defaut suivant: **tripped** LEFT FAN mais quand je regarde sur les modules CD et le module CS je vois que tous les ventillateurs tournent normalement ...
j'ai un variateur parker ac890px (890cm-a-us-00-00),quand je le mets en route ,il s'allume normalement,mais apes 3min il affiche le defaut suivant: **tripped** LEFT FAN mais quand je regarde sur les modules CD et le module CS je vois que tous les ventillateurs tournent normalement ...