[Vijeo Designer] Probleme pour un historique

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Avatar du membre
andala
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 338
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

[Vijeo Designer] Probleme pour un historique

Message par andala »

Bonjour a tous,
Je suis en train de faire un historique de pesage sur des éléments qui vienne sur une balance.
Je rentre alors mes variables (200 environs) dans un arrays de REAL.
Maintenant, je souhaite qu'a chaque fois qu'une de mes variables dépasse 5.0, "l'alarme" s'active et me l'affiche dans ma page d'alarme dédié.
Donc dans les paramètres de chaque variable, j'ai coché dans l'onglet alarme, "Alarme" puis, type d'alarme "Limite", groupe d'alarme "enregistrement", bande morte "5".
J'ai réglé mon groupe d'alarme en : historique + Journal à 1000 (rien d'autre de coché).

Malheureusement avec tout cela, ça ne fonctionne pas et je n'ai pas de message qui s'affiche.
Une idée peut être ? Ai-je oublié des info a vous communiquer ?
Merci d'avance, comme toujours ;)
Modifié en dernier par andala le 07 mai 2024, 19:17, modifié 1 fois.
Une bonne action en entraine toujours une autre
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 734
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: [Vijeo Designer] Mode shuffle animation image

Message par Bruce33 »

Bonjour,
Une bande morte ce n'est pas une limite. C'est expliqué dans l'aide à la section 16.3.3.
Quelle est la limite "Haut" ou "Très Haut" ?
Avatar du membre
andala
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 338
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: [Vijeo Designer] Probleme pour un historique

Message par andala »

dans valeur haute j'ai mis 0 du coup.
Je vois bien l'alarme s'afficher mais si je reset ma base de donnée et que je réessaye une nouvelle fois, je ne la vois plus.... bizarre
Une bonne action en entraine toujours une autre
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 734
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: [Vijeo Designer] Probleme pour un historique

Message par Bruce33 »

Il faut mettre 5 dans la limite haute et 0 dans la bande morte.
L'alarme est activée quand valeur > limite haute, puis l'alarme disparait quand valeur < (limite haute - bande morte).
La bande morte donne un comportement d'hystérésis à l'alarme.
Avatar du membre
andala
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 338
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: [Vijeo Designer] Probleme pour un historique

Message par andala »

Ahhh ok la c'est clair!
J'ai testé et effectivement ça marche
Merci ;)
Une bonne action en entraine toujours une autre
Répondre